Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]




 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ] 
Kirjoittaja Viesti
 Viestin otsikko: Mistä moinen jännite
ViestiLähetetty: 11.06.2021 21:11 
Käyttäjän avatar

Viestit: 1723
Paikkakunta: Parainen
Mittailin tänään jäähdytyskoneen kompressorikoneikon pääkytkimelle tulevaa 3 vaihe syöttöä. Jännitteet nollaa vastaan 238, 460, 238 V. Vaiheiden välillä 1-2 390V ,
2-3 --- fluken alue ei riittänyt, 1-3 390V. Mittauskeskuksesta lähtee normijännitteet, ryhmäkeskus oli lukkojen takana, sinne en päässyt. Kertokaapas mikä tuollaisen saa aikaan.
Ei ole ennen tullut vastaan.



Cx Heuliez-87, Tre-87, Fami-90, IE Pallas -83, Prestige -88, Id-58, DSuper-70, 4xXm, Xantia, BxGti-86
Poissa
   
 
 Viestin otsikko: Re: Mistä moinen jännite
ViestiLähetetty: 14.06.2021 00:07 
Käyttäjän avatar

Viestit: 1723
Paikkakunta: Parainen
Selvisi jännitekummajainen, kun päästiin ryhmäkeskukseen ja saatiin sähkökuvat. Saman 3-vaihe sulakeryhmän takana kylmäkoneen lisäksi oli Demagin sähkövinssi, jolle ukkonen oli tehnyt temput ja moottorin käämien kautta kaksi vaihetta kytkeytyi sarjaan. Vinssin pistoke irti ja taas alkoi kylmät pelittää.



Cx Heuliez-87, Tre-87, Fami-90, IE Pallas -83, Prestige -88, Id-58, DSuper-70, 4xXm, Xantia, BxGti-86