| Kirjoittaja: | jptcool [ 11.06.2021 21:11 ] |
| Viestin otsikko: | Mistä moinen jännite |
Mittailin tänään jäähdytyskoneen kompressorikoneikon pääkytkimelle tulevaa 3 vaihe syöttöä. Jännitteet nollaa vastaan 238, 460, 238 V. Vaiheiden välillä 1-2 390V , 2-3 --- fluken alue ei riittänyt, 1-3 390V. Mittauskeskuksesta lähtee normijännitteet, ryhmäkeskus oli lukkojen takana, sinne en päässyt. Kertokaapas mikä tuollaisen saa aikaan. Ei ole ennen tullut vastaan. |
|
| Kirjoittaja: | jptcool [ 14.06.2021 00:07 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Mistä moinen jännite |
Selvisi jännitekummajainen, kun päästiin ryhmäkeskukseen ja saatiin sähkökuvat. Saman 3-vaihe sulakeryhmän takana kylmäkoneen lisäksi oli Demagin sähkövinssi, jolle ukkonen oli tehnyt temput ja moottorin käämien kautta kaksi vaihetta kytkeytyi sarjaan. Vinssin pistoke irti ja taas alkoi kylmät pelittää. |
|