Kirjoittaja:  jptcool [ 11.06.2021 21:11 ]
Viestin otsikko:  Mistä moinen jännite

Mittailin tänään jäähdytyskoneen kompressorikoneikon pääkytkimelle tulevaa 3 vaihe syöttöä. Jännitteet nollaa vastaan 238, 460, 238 V. Vaiheiden välillä 1-2 390V ,
2-3 --- fluken alue ei riittänyt, 1-3 390V. Mittauskeskuksesta lähtee normijännitteet, ryhmäkeskus oli lukkojen takana, sinne en päässyt. Kertokaapas mikä tuollaisen saa aikaan.
Ei ole ennen tullut vastaan.

Kirjoittaja:  jptcool [ 14.06.2021 00:07 ]
Viestin otsikko:  Re: Mistä moinen jännite

Selvisi jännitekummajainen, kun päästiin ryhmäkeskukseen ja saatiin sähkökuvat. Saman 3-vaihe sulakeryhmän takana kylmäkoneen lisäksi oli Demagin sähkövinssi, jolle ukkonen oli tehnyt temput ja moottorin käämien kautta kaksi vaihetta kytkeytyi sarjaan. Vinssin pistoke irti ja taas alkoi kylmät pelittää.