Sivu 1/1

LVI-kysymys

Lähetetty: 17.04.2018 08:15
Kirjoittaja C4_robotti
Täällä kun on joka alan asiantuntijoita niin kysyn seuraavaa: kohde RT ja kaukolämpö. Pesuhuoneen ja saunan lattialämmitykselle ei ole omaa termostaattia että pääsisi säätämään. Eli sinne lämmitys ohjautuu ulkolämpötilan ja automatiikan kautta. Onko se normaali tapa nykyään? Nollakeleillä kun kaipaisi hieman lämpöä enemmän. Pakkasilla kyllä lämmin riittää.

Re: LVI-kysymys

Lähetetty: 17.04.2018 09:16
Kirjoittaja Putkimies22
Onko huonieston lämmönjako patterit seinällä vai myöskin lattialämmitys?

Onko lattialämmitys lämmityskierrossa vai lämpimän käyttöveden kierrossa?

Rakennusvuosi?

Re: LVI-kysymys

Lähetetty: 17.04.2018 10:00
Kirjoittaja C4_robotti
Rv 2015. 5 huoneistoa, kaikissa lattialämmitys kauttaaltaan. Yhtiöllä erillinen lämmönjakohuone mistä linjat huoneistoihin. Olisiko lämmityskierrossa koska taloautomatiikka ohjaa?

Re: LVI-kysymys

Lähetetty: 17.04.2018 10:34
Kirjoittaja AlpoKieppi
Normaali tapa tuo nykyään on. Ilmeisesti halutaan varmistaa säätömahdollisuus pois jättämällä, että märkätilat kuivuvat. Ihmisillä kun on tapana kääntää säästämisen innossa muuten lämmöt pois tai hyvin pienelle. Asia on helppo korjata vaihtimen säätöjä muuttamalla.

Sama tilanne oli itsellä kolhoosissa asuessa. Sanoin asiasta isännöitsijälle ja lämpökäyrää muutettiin hiukan ja tilanne korjautui. Vaatiiko tuo sitten periaatteessa jopa hallituksen hyväksynnänkin...? Riippuu varmaan yhtiöstä ja sen hallinnosta: toiset on notkeita ja toisista löytyy joku, joka haluaa asiat aina hankalimman kautta. Sehän tuo toimenpide hiukan nostaa kaukolämmön kulutusta, vaikka euroissa asia on vähäpätöinen. Mutta kyllähän paikat kannattaa kuivattaa, se lienee koko yhtiön etu.

Nyt omassa mökissäkin asuessa oli myös alussa sama vaiva eli kesällä ei meinannut suihkuhuoneen lattia kuivua. Itse säädin käyrää lämmönvaihtimelta ja nyt kuivuu hyvin.

Re: LVI-kysymys

Lähetetty: 17.04.2018 16:43
Kirjoittaja Putkimies22
Juuri näin, käyrää vähän korkeammalle niissä pisteissä missä lämpöä ei kunnolla riitä. Tässä kohtaa ei kannata säästää!