|
Kirjoittaja |
Viesti |
C4_robotti
|
Viestin otsikko: LVI-kysymys Lähetetty: 17.04.2018 08:15 |
Viestit: 1988 Paikkakunta: JKL
|
Täällä kun on joka alan asiantuntijoita niin kysyn seuraavaa: kohde RT ja kaukolämpö. Pesuhuoneen ja saunan lattialämmitykselle ei ole omaa termostaattia että pääsisi säätämään. Eli sinne lämmitys ohjautuu ulkolämpötilan ja automatiikan kautta. Onko se normaali tapa nykyään? Nollakeleillä kun kaipaisi hieman lämpöä enemmän. Pakkasilla kyllä lämmin riittää.
"Boss makes a dollar, I make a dime. That's why I poop on company time" (Karl Marx)
|
|
|
|
 |
Putkimies22
|
Viestin otsikko: Re: LVI-kysymys Lähetetty: 17.04.2018 09:16 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
|
Onko huonieston lämmönjako patterit seinällä vai myöskin lattialämmitys?
Onko lattialämmitys lämmityskierrossa vai lämpimän käyttöveden kierrossa?
Rakennusvuosi?
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
|
|
|
|
 |
C4_robotti
|
Viestin otsikko: Re: LVI-kysymys Lähetetty: 17.04.2018 10:00 |
Viestit: 1988 Paikkakunta: JKL
|
Rv 2015. 5 huoneistoa, kaikissa lattialämmitys kauttaaltaan. Yhtiöllä erillinen lämmönjakohuone mistä linjat huoneistoihin. Olisiko lämmityskierrossa koska taloautomatiikka ohjaa?
"Boss makes a dollar, I make a dime. That's why I poop on company time" (Karl Marx)
|
|
|
|
 |
AlpoKieppi
|
Viestin otsikko: Re: LVI-kysymys Lähetetty: 17.04.2018 10:34 |
Viestit: 103
|
Normaali tapa tuo nykyään on. Ilmeisesti halutaan varmistaa säätömahdollisuus pois jättämällä, että märkätilat kuivuvat. Ihmisillä kun on tapana kääntää säästämisen innossa muuten lämmöt pois tai hyvin pienelle. Asia on helppo korjata vaihtimen säätöjä muuttamalla.
Sama tilanne oli itsellä kolhoosissa asuessa. Sanoin asiasta isännöitsijälle ja lämpökäyrää muutettiin hiukan ja tilanne korjautui. Vaatiiko tuo sitten periaatteessa jopa hallituksen hyväksynnänkin...? Riippuu varmaan yhtiöstä ja sen hallinnosta: toiset on notkeita ja toisista löytyy joku, joka haluaa asiat aina hankalimman kautta. Sehän tuo toimenpide hiukan nostaa kaukolämmön kulutusta, vaikka euroissa asia on vähäpätöinen. Mutta kyllähän paikat kannattaa kuivattaa, se lienee koko yhtiön etu.
Nyt omassa mökissäkin asuessa oli myös alussa sama vaiva eli kesällä ei meinannut suihkuhuoneen lattia kuivua. Itse säädin käyrää lämmönvaihtimelta ja nyt kuivuu hyvin.
ë-C4 Shine -22 3008 Puretech 130 Active mt6 -18
|
|
|
|
 |
Putkimies22
|
Viestin otsikko: Re: LVI-kysymys Lähetetty: 17.04.2018 16:43 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
|
Juuri näin, käyrää vähän korkeammalle niissä pisteissä missä lämpöä ei kunnolla riitä. Tässä kohtaa ei kannata säästää!
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
|
|
|
|
 |
|
|